Lepší záložní zdroje UPS

Řeším, jak dál s UPS.
Olověné baterie je potřeba neustále vyměňovat. Jejich životnost je celkově špatná.

Díval jsem se, co se dnes prodává a zaujala mě tato baterie, která by snad šla použít místo té olověné v klasické UPS-ce APC:
http://battery.nabizi.cz/akumulator-gtk-li-ion-battery-pack-10-4v-12-6v-7ah-10ah-12ah-pcm_p87876/

Jako já bych byl velice opatrný - dát tohle do UPS na olověné baterie nemusí dopadnout dobře. I kdyby to nějak fungovalo, to dobíjení nebude ideální a ta životnost bude podle mne podfidérní.

Viz třeba Nabíjení LiFePO4 baterií a použití v záložním zdroji | VSelektro.eu

To chce najít přímo UPS pro takové baterie.

Existují záložní zdroje s externí baterií, třeba něco jako

https://www.i4wifi.cz/cs/211314-mhpower-mpu-700-12

Pořád jsou to olověné baterie, ale už to, že by to bylo mimo UPS a tudíž v lepších teplotních podmínkách, tak ta životnost musí být lepší.

Třeba tohle mi přijde jako rozumný kompromis.

https://www.vselektro.eu/zalozni-zdroj-300w-sinuspro-500w-plus-aku-70ah/

Je to na gelové baterie a udávaná životnost je cca 10 let. A cena je v podstatě srovnatelná s normální UPS.

Takže to podporuje i ty gelové AGM baterie…

Testuju ZZ22 - záložní zdroj 500W | VSelektro.eu - víme jak na to + GEL AKU 120Ah - trakční - MLG12-120 | VSelektro.eu a:

a) Vypadá to celkem důvěryhodně
b) Funguje to

Mám v racku malý Intel NUC, velký NUC Extreme, switche ECS2100-28T a ECS2100-10P (všechny POE porty jsou využité - dvě kamery, dvakrát WiFi AP, 2 x Raspberry a ESP32-POE), Mikrotik RB4011iGS+, 2 x Raspberry Pi a čtyřdiskové Synology DS415play.

Po dvou hodinách provozu na baterku to spadlo z pěti čárek na čtyři - takže bych řekl, že to vypadá nadějně.

Hlavní věc, která žere elektřinu, jsou zjevně procesory. Když je to v klidu, ukazatel zátěže vůbec nesvítí, jak server začne něco dělat, tak to vyskočí.

Zítra to zkusím nechat běžet delší dobu.

20211109_190100

To vypadá fakt dobře.

Jak je na tom následující:

  1. baterie jde měnit za provozu?
  2. existuje možnost zjišťovat stav baterie?
  3. z toho záložního zdroje leze asi jen 230V AC. Nejde z toho náhodou vytáhnout 24V, 48V DC? Jakože by POTOM nebylo potřeba pro některá zařízení napájecí adaptéry?
  1. Baterie za provozu měnit nejde. Jako technicky vzato to vyměnit můžeš, ale asi se to vypne. Jábych se bál při těch proudech co to dává.
  2. Monitoring tam není - ale to jde řešit různýma senzorama. Otázka je, jestli to má nějaký valný smysl - ale určitě to zkusím vyřešit.
  3. Dává to jenom 230V.

Takže po osmi hodinách provozu na baterii zbývá pořád jedna čárka z pěti. Považoval bych to za uspokojivé…

Nebudu to dál trápit, dokud nezačnu nějak měřit tu kapacitu.

To vypadá dost nadějně …

Děkuji za dobré řešení. Taky se s tím pořád potýkám…